格力空调 逆变保护器的作用

本帖最后由 阳光电子 于 2011-5-21 23:16 编辑

有谁知道它的工作原理。。。今天修一台格力3P 压缩机(交流380V供电)不工作,检查交流接触器没有吸合,测接触器线圈两端没有电压过来,跟线路后 发现交流接触器供电是经逆变器提供的,测得逆变器的C 端有电压入, A端就没有电压输出了(A是接交流接触器的一端),另有三根线是接380V的, 是不是逆变保护器坏了。。。
图上圈内是逆变保护器
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
看不清  是不是相位保护 ,从图上看 好像不是自动换相的
把 380V 进线对调一下就 可以了, 最普通的问题了。 哈哈
地址:丁山专业维修进口国产彩电.液晶彩电、HDTV大屏数字高清彩电、空调等.交流QQ:389263572.13771374021
楼上说的对
调线
对!是相位搞错了,对调就好了
相位搞错
PLC工程案例讲座网址:http://www.jcpeixun.com/userreg.aspx?u=10849。
我的两个网盘地址。//b]  

http://bfmnwygo.qupan.com
http://luweilai.qupan.com/
是断相保护器,什么逆变器
要是相序保护的话你对调线就可以了
应该是相序检测、或相序保护