急:海尔空调冰堵!

我们今天修了一台海尔72LW/UBF空调,初步判断为漏佛,后经过检查为冰堵,高压初始1.5MP,5分钟后降为0.5MP。后用热毛巾热敷毛细管,压力能回升。请教各位同行兄弟共同探讨,用那种方法解决为佳!
把制冷剂放掉,用自身压机抽一下真空,重加制冷剂。
把制冷剂放掉.冷剂冲
放清制冷剂,抽真空到10pa,保持48小时(真空干燥),再抽真空,定量加氟!

[ 本帖最后由 jinqilinzhilen 于 2008-1-29 21:37 编辑 ]
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
还是在液管加一个 铁的干燥过滤器  过滤一下 换换硅胶 及此后就好  省弗省事
还是在液管加一个 铁的干燥过滤器  过滤一下 换换硅胶 及此后就好  省弗省事
13071836910       057163186587
把制冷剂放掉,在用5楼的方法。
加装一个能拆卸的过滤器,干燥剂用无水禄化钙。抽真空加氟。使用几天后更换一次。小弟试过,效果不错。
用氮气保压4个小时,再抽一个小时的空.
等天气暖和点再修吧,现在修,温度太低,想让水出来,有点困难