返回列表 回复 发帖

格力E1?????????????

格力50柜机,显示E1,故障过程为室外环境温度12度,制热停机后,再次起机,压力快速上升,室内风机反应迟钝,室外机高压保护跳,显示E1.室内盘管正常,主版保护功能都正常.再次关机,重起,正常.如何解决????????室内温度25度.....
把盘管传感器换一个比较热一点的地方,在试一下,也有可能是系统里微堵也能造成这种现象,制热时从工艺口放一点R22看有油排出吗?是否脏。
我  爱  电  子
QQ:893472834
我把盘管传感器换了一个比较热的地方,试了几次,还是不行,系统压力升的比盘管传感器感应速度快,这台空调已使用了3年,系统有油,但不脏
典型的高压保护!外机是否脏?前方是否有障碍物?

回复 4# 的帖子

请注意我的故障描述,你说的情况,在制冷时会出现
试查一下室内电机和运行电容吧!
查看室外冷凝器脏不脏呀
蒸发器温度是多少?够时间测量吗?蒸发器管温查了吗?......................
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
可能室内风机坏了,电容容量减小。
返回列表