- UID
- 47040
- 帖子
- 29
- 积分
- 29
- 威望
- 29
- 金币
- 0
- 贡献
- 0
- 职业
-
- 来自
- 青岛
- 注册时间
- 2006-1-23
- 最后登录
- 2008-4-23
|
1#
发表于 2008-4-21 00:08
| 只看该作者
版主老乡,各位大侠求助三洋冷藏展柜温度老降不下来啊?(急!)
昨天客户报修有一台冷藏展柜管子爆裂了,去现场后发现是从低压过滤器的进端的弯头处爆裂的。对它焊接抽真空30分钟后加冷媒(R22),冷媒的量为压缩机运转时低压2.5~3公斤但温度怎么老是降不下来啊,压缩机和高压管都特别烫,运转数小时还会过热报警停机。柜内在12度左右徘徊好长时间才降一度,焊接处没有焊堵,用原来的膨胀筏也降不下温度只好换了个新的(换后膨胀阀全关死再开大两圈半后结薄薄的实霜手握蒸发器的出口端也很凉但接近压机回气时就没感觉凉了)手模回气管几乎一点也凉,才造成压机高温的不知怎么才能让回气凉下来同时温度也降下来。 |
|