返回列表 回复 发帖

1。5P格力空调制冷效果差

今天修一台1。5P格力空调,客户说效果差,我开机检查,电流是5。2A(原机是5。6A),低压压力是0.5,从检查看符合要求,我摸排气管有接露,回气管一点也不凉,内机出风口没有明显的冷气,请问这是压机的问题吗
不是压机的故障。应该是外机过脏的问题吧
对,清洗一下冷凝器。
同意上楼意见。
欢迎加入家电维修同盟群 31310727   145454666
楼主你的感觉是外机冷凝器脏吗,我的感觉应该是高压低了,检查电容量还能达到原值吗,达不到就换。达到原值就是压机压缩比小了。
定量加F  看压力  定问题   . .. ... .. .. .. .. .. .. . ..
换个内风机试试,个人意见
我前段时间修过一台是内风机扇叶脏所致
同意楼上的看法,清洗一下就好了
缺氟!