返回列表 回复 发帖

三菱重工海尔5P空调不工作求助

空调型号为RFC13WD此空调开机可以正常显示设定温度  面板各功能键操作正常  环境温度显示为0度  空调整机不工作  测得环境传感器的阻值为4.23K  管温传感器为5K  各插件插接正常  此问题是不是电脑板坏了  能通过改动本机电路板修复吗?如何改动  忘知情的师傅们告知   不胜感激  谢谢
显示环境温度0度。。请问,实际环境温度是多少。。讲清楚了好帮你
感温器正常!检查连线,插子!
机房的空调温度大概在28度左右   传感器到主板之间的插件都检查了  没发现问题  忘指教   谢谢
传感器故障,,,,,,,,
我将环境传感器与管温传感器对调也是一样  是从主板处对调的
查传感器的分压电阻
量一下环温传感器两端的电压(2.5v)左右
1

评分次数

  • 江东维修:热心助人,论坛有您更精彩!