返回列表 回复 发帖

电容脚S和运行脚R接反烧坏压缩机

电容脚S和运行脚R接反会产生很大电流,长时间通电压缩机过热,会使压缩机漆包线烧坏,而烧坏压缩机,希望同行注意
这基本接法会错吗?即使错了压缩机声音也不正常啊???
持之以恒,专业进取!
如果不知道脚位的,或没注明的,用万用表量就知道了,电阻小一点的是运行组,电阻大一点的是起动组!
  长时间当然会烧!
  更换压机或维修线路后,即使不复查,也要监测着外机才好通电试机,发现不正常现象就要马上停电,避免损坏压机!
呵呵~~维修时还是细心点比较好~
谢谢,学习了
还以为电容的脚有S、R之分。
当你接手别人的维修机时就要注意了,有的师傅会特意将线接反来害你,小心

回复 1# 的帖子

哈哈哈  这个问题不应该发生在会修制冷的维修人员身上
S单独接电容一端、C主电源、M电源电容、有的压缩机是S、单独接电容一端           C、主电源、       R、电源电容