这冰柜为何这样?

本帖最后由 忘不了。。。 于 2010-5-20 08:56 编辑

       用铜管盘了好多冰柜,都正常,今天碰到这冰柜,也是同样的做工,怎么回气压力在0.05MPa时,工作近3小时,只有两层管有霜,温度在+10度左右,冷气就是不下去;压缩机高压口用手试了,觉得压力特高,于是又加了点氟利昂,都过了0.08MPa,也只有4层霜,晕死了!有哪位高手能说说,这是啥原因,该如何解决?先谢谢了!
       如果说是毛细管的原因,我已从原来的2米增加至3.8米,就是效率太差,也能降到-8至-9度,请问:谁还有什么好点子,请说说, 谢谢!
氟质量是否正常?
压力太高了!是冰柜不是空调!是不是氟加多了?或毛细管太短了?
如果你排除压机,那只有毛细管微堵.,正常过滤器微热,冷凝器大面积温热
是0.05MPa吧,如是那压力太高了吧!可能微堵和毛细管长度不准确吧
毛细管长度短了
毛细管换了吗?毛细管选取是否合适!
毛细管太短,加长毛细管。
毛细管用了多长?
毛细管长度短了