高手帮忙,冰柜盘管制冷差

本帖最后由 527375437 于 2009-10-31 00:24 编辑

本人冰柜盘管经验少盘管制冷差,
此机用成品铁管3片连接盘管,毛细管2米长,加R12工作两小时只有四分之一结霜,
压机温度高,不敢再加
请教各位,怎么回事啊 附图
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
请检查高低压力多小,用多大无细管,
这样盘管制冷差
横着盘管比竖着盘管效果要好啊.横着盘管一般有8--10圈就行了,毛细管要接在上部分管口.
---在发展中求变化,在变化中求发展---
检查管路有无凹瘪之处,毛细管长度不对都可能引起的!
竖盘横盘都行,毛细管的长度也行,加准氟量就是了!
看你的现象加氟还不足。
测电流1。2A左右,压机发热历害,是不是毛细管长了
毛细管长了就会引起压缩机过热,
支持楼上。。。。。。
机子修好了,可能是蒸发器连接焊接有堵现象,重新将接头割了焊了一次,问题解决了