一台热泵型空气源热水器水暖师傅移机,把工艺管折断了,氟利昂全部跑光,现在已经重新做好了喇叭口,管路都接好了,也抽了真空,空气源只有制热功能,没有制冷,也就是说,工艺口是高压口,只有刚刚开始的10多秒是低压,现在加氟最多只能加到200g,而铭牌上标注量是800G,求大神帮忙。
二楼说的完全正确,直接给四通阀的电磁阀加电,高低压管就转换了,已经修复,r22加氟800G,重新做了高压和低压一共两个喇叭口(其中一个3/8的喇叭口有点卡不牢,害得我搞了1个小时,才扩好),收费红黑棕(熟人) |