返回列表 回复 发帖

我是凶手吗

接修一298L的冰柜,检测后发现内漏,割开压机各管,用手指堵压机排气口,启动压机,直至手指被压机排气孔喷的气顶出,认定压机效率还行,便盘管,柜内容积(长117厘米,宽43厘米,深60厘米)用直径8毫米的铜管由上至下的盘了10圈。
天在下雨……
选毛细管:在冷凝器出口接一焊好的三通,一边接待测毛细管,一边接压力表。当用以前一直用的冰箱毛细管时, 发现只有用23厘米时压力表压示1.2兆。这也太短了,可原毛细管好像只有1.5毫米,剪下露出来的原毛细管焊在三通的待测毛细管处,表压示0.7兆,看来   短了。可只能买到2毫米的毛细管,42毫米的毛细管一测表压0.7兆,太低了。
后来采取用2米的2毫米毛细管接剩下的原装毛细管,测得表压为1.3兆后,待用。
将盘好的管子全整好,穿好刚接好的毛细管,将接好的毛细管原装毛细管接盘管的上端即入口,2米的2毫米毛细管接新买的干过。
雨仍在下……
抽空1小时后。
隔了一夜,工艺口的表压仍是昨晚抽空后的负压,且表针没有上升。看来管路焊接还行。
加氟,开机,柜内盘的铜管第一圈马上结霜。过了会,第二圈,也结霜。再过会,霜开始溶化,铜管内的声音没有丝丝响了。不正常-------冰堵。
在柜内吊三个100瓦的灯泡,全开,工艺管接抽空机,开动压机,冰柜的冷凝器处的风扇拆线停掉,使冷凝器的温度也高起来。抽了一小时,柜内温度达到62度。再抽半小时。停机加氟。
可是仍冰堵……看来昨天测毛细管时不应该在下雨的天气进行。
停机,割开干过的入口处的管,刚加的氟强喷出,里面好像有些水。将压机拆出,搬倒压机倒出里面的油,加热至冒烟,再烤下压机,用另线搭压机启动,压机能正常启动运转,用压机的工艺管接一毛细管将加热好冷却的油吸进去。
将压机复装好,仍在柜内放三灯泡,开动压机接真空泵抽空一小时,柜内温度高达60多度,再停压机半小时,真空泵不停机。
再加氟R12 ,加一些,观察一下,没有冰堵。柜内的霜只能到第二圈铜管最底层(第10圈)仍是热。是氟少了吧?再多加氟。
再加了一瓶约165克。霜全化了。压机回气管挂水,柜内的最底层有冷,但柜内刚盘的铜管全没结霜,只听到管内的丝丝的汽流声。干过也烫。看来氟加多了,偶放氟
放了3次,仍没结霜只是冷。其间停机放氟后有些等不及过早开机,机器自停,
压机内的压力过大吧?
再放氟,多放些。
放完氟,启动压机,压机正常运转。
压机正常运转时,偶便查看柜内的铜管,看着看着,突然发现冰柜声音不对,像是哪个管路爆了的跑气声。便忙关机,一关机,不正常的声音便没了,有种不祥的预感 -------传说中的压机高低压串气 :funk:  
过了个十几分钟。开机,压机能运转,只是柜内管路的声音好小了,好像R12跑不动了。压机这样坏,让我第一次碰到了。
是压机高低压串气吗?冰柜用了有8-9年吧。
前辈们,若是压机挂了,和我的修理中的操作有关吗。是我害了压机吗?哪一步害的?
可我以前修冰柜、箱时氟多放氟时,有时也没等到时候,压机自停,压机没坏过呀。
压机这样坏了,还能补救吗?
柜求各位大虾!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
  点子背!!!!
时间选的不对,技术也发霉?????
广交163好友,共同提高,共同进步。
qq   462237483
焊开高压管,试一下压缩机的排气压力,如果不行那你就找一台旧机子带替吧,只能把损失降到最低了。以后注意点,碰到盘管的,先在压缩机高压出口处焊上高压表试试排气压力,能在10秒钟内达到24个压力的就没事,否则可得注意了。

[ 本帖最后由 韩智勇 于 2009-4-12 19:02 编辑 ]
版主竞选中:支持我,请投我一票!
是否高低压串气,剪断毛细管(看有没有气体喷出)不就知道了,窜 气的话,还是换一只压机吧,不值得修了!
为了降低成本
最好找个旧压缩机换上
或者给人家换新的但是成本太高了啊
一:你用的毛细管太长了,一般在1.5米左右。二:你在下雨的时候操作是不怎么好的。不过我有在下雨的时候盘过管,不过我有和客户谈过有可能会存在有冰堵的情况,因为他急用只好动手,搞好后拉到客户用处用了两天果真冰堵了,只好抽真空2小时后加R12试机用到现在有半年多没事。一般冰堵不及时维修的话是好容易压缩机串气,有修过!

[ 本帖最后由 ylc188 于 2009-4-12 20:24 编辑 ]
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
压缩机应该玩完了,     买个旧的装上算了.      
断开冷凝器再检查压机,坏了就换一个旧的,花不了多少钱,就是要少赚一点
路过,同情!
返回列表