返回列表 回复 发帖

冰柜盘管怪事

今天盘了一个扬子186冰柜,制冷剂是R12, 一切弄好开机制冷了,开机一段时间工艺管处的压力0.04,以为正常了,可接下来箱内温度刚到0度,回气管就严重挂霜了,怕液击,放掉有部分制冷剂,开机有好转,但是压力表已经成负压了,箱内温度进一步降到-10度,回气管又挂霜严重了,我怀疑是毛细管长了,将原先2.7米降到2.3米,一切弄妥开机,20分钟箱内温度降到-12度,不再降了,可压力表仍然是负压,如果加制冷剂至压力表为正,那么回气管就严重挂霜,怪事了!现在只好让它负压工作。以往盘管没有这样情况啊,也不知道如此算不算正常,能不能交付使用啊?请高手们帮帮忙,给个解释吧,谢谢!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
毛细管太长,用1.3米
1

评分次数

  • KDH123:有可能,谢谢你的指教!

1# KDH123 自己盘的管子能达到-10度可以了,如果回气管结霜可以再放一些,有可能是你的表的问题。
1

评分次数

  • KDH123:谢谢你的指教!

本帖最后由 海军电器修理 于 2010-3-22 16:34 编辑

回3楼       -10度就得吗????你脑子有病啊!!!!!!


请礼貌用词!扣分提醒!

   ----海军电器修理
2

评分次数

天下维修同行一家亲!!
毛细管用1米8吧,试试
低压为负,好像是毛细管流量不够吧?
冰柜温度最好要在零下20度左右,尤其是搞餐饮的,不然熟食易坏呀。不能高於-15度
革命尚未成功,朋友仍需努力
1

评分次数

  • KDH123:我再试试,谢谢指教!

会不会是管子堵了
1

评分次数

  • KDH123:没堵,谢谢提醒!

毛细管太长
毛细管管径过小
1

评分次数

  • KDH123:有可能,谢谢你的指教!

毛细管2米就可以了。
1

评分次数

  • KDH123:热心助人,论坛有您更精彩!

同意6楼的
1

评分次数

  • KDH123:感谢分享,论坛有您更精彩!

你的表有问题吗?
1

评分次数

  • KDH123:表没有问题,谢谢提醒!

返回列表