返回列表 回复 发帖

天花空调结露,漏水怎办?

本帖最后由 漫步时空 于 2010-8-24 20:40 编辑

一台五匹天花空调,开3小时后,在出风口的摆叶上结了好多的露珠,时不时露珠往下滴,正好滴在办公人员头上,有什么办法不滴露水呢?这是冷热凝露滴水怎办?这机已清洗过过滤网。出风口达到13.5度。这机刚换过新的压缩机,所以制冷效果很好。
将风速开在高速档就可以解决问题
已开到最高风速了。
1:查一下滤网是否过脏,,    2:再查要一下风机的转速是否正常,已开高速,但实际风机转速并不高,在维修中经常遇到这种情况的
谢谢苏常空调,等我再查下。
查看一下回气压力,F量不足也会出现这种情况。(结霜、导致冷凝水过多)
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
缺氟或蒸发器脏!
如果缺氟不可能有哪么冷的效果啊。
把内机蒸发器洗洗脏了!!!!!!!!!!!!!!!
还是风速不够吧
返回列表