返回列表 回复 发帖

把R22误加为R12了。请高手指点。

现接修一冰柜,用的是分体式双缸压机,补加的氟R12和R12的冷冻油,试机后才发现机器是R22的,请问高手冷冻油不换能行吗?即使换油,但管路内的冷冻油还会造成什麽影响?下一步应该做那些工作?
冷冻油不必更换,它有互换性,F12要更换,因12蒸发温度不同与22,
加的少的话,不用处理了,能正常制冷就行。

[ 本帖最后由 山峰 于 2009-4-23 00:11 编辑 ]
谢谢了 :Sn: :Sn: :Sn:
应该没问题,我以前遇见了的,可以正常运行
捷成家电维修:
做我自己觉得正确.应该的事情.
学习了,又长了见识!
他们的压力不一样啊,重新抽空再加22的好了啊
应该没问题吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
不会有什么问题的,重新抽空加注R22就好。
黄建新</strong>[url=http://8118119.163dz.com/oy/a.gif]http://8118119.163dz.com/oy/a.gif[/url]
同意9楼的说法.
返回列表