查内机管温付着的铜管,是否凉度不够?
换下感温头 试试
换一块板就可以了,有些板子想修也修不好,没有配件,可能主芯片不正常,我也试过多次,最后还是换板解决
同意楼上的,换板就可以了
风雨无阻
我之前修过几台同型号的这样的空调,总结下经验,你参考下,
    压缩机电容要检查,空调工作电压要检查,如果都正常,然后在外机接上电流表,我认为此时表上的电流肯定比额定电流高3安培左右,若是这样,你检查风机电容,若不行,最后一招,接上压力表,边看压力表,电流表,边放掉氟利昂。等电流差不多时候,空调应该不会停,注意,此时空调效果可能稍微差一点。
检查工作电压,测电流。电流小氟少。电流大,氟多或外机散热不良,电容变小。管温传感器2K有问题,空调工作气压0.5左右
把室温传感器换掉!坏传感器用万用表是测不出的!只能用代换法。
换板试试吧,一般微电脑芯片有问题了