美的空调怪故障

一台美的51柜机,开机工作10分钟,后外机压缩机和风扇同时停机,停5分钟又开机,反复如此。停机时无故障显示,内机一切正常,F22压力0.5KG停机时电流10A不知道是和故?障。肯定不是过热保护
电流多少,是不是过流保护呢。你先把过流去掉试下。
温度达到了........................
2P机10A电流大了点,是否外风机转速慢,造成压力高,压机电流大
停机时电流10A?
应该是过流保护了
51的柜机10A的电流完全正常,应该是电脑板发出了停机指令,可能是室温传感器变值,摆放位置不对,或电脑板出故障了。
把内机的环温包和管温包都换了试下。
室温传感器变值,摆放位置不对,或电脑板出故障了。
同意8,9,10楼意见!