这样的机我还是第一次听过,高压压力也正常,干脆,你换一个新的冷凝器试试,你盘管里有地方被折瘪了吗?焊的时候,没有焊渣堵在系统里吧?
建议:重开系统;焊开压机的回气管;试机查低压部分排气压力是否正常,可用手指堵刚焊开的回气管(低压处的尾端出口处),正常的话开机几十秒后会手指会堵不住的:换新干过;换新冷凝器:接好高低压表;抽真空时间不少於1小时;接好电流表;充氟2瓶试试.