返回列表 回复 发帖
压机吸排气不行,四通阀
电流小压力高应该是串气。。。。。。。。。。。。。
窜气,冰堵

回复 1# 的帖子

在这10分钟里你测过低压吗,要求在停机20到30分钟后测平衡压,启动后几分钟测低压,保证低压是平衡压的二分之一电流达到额定值时,还要看回气管是否结露,不结露为不正常,再看保护不保护,如还保护就要检查相应的传感器是否变值或者性能变差,总之要耐心的检查,才能准确的判断.
:y: :y: :y: :y: :y: :y: 学习:y:
你说的无法回答啊你就好象是个坐着等吃的人啊,你自己都没怎么检查啊.
建议斑竹象这样的贴好栓啊

回复 4# 的帖子

同意  是堵了

回复 9# 的帖子

先放掉一些氟再试试,如还不行换压机。
测一下高压看看,如果低于正常值【2.1左右】,那就是压缩机吸.排气能力下降或四通阀窜气,如果正常那就是1:从低压阀到压缩机吸气口这一段受阻,2制冷剂多或有空气。
看看内机出水是否正常  再看看管温那条管有没有出水  没有你就把管温绑到出水最快的那条看看
返回列表