返回列表 回复 发帖

讨论:空调工作电流是变大了还是变小了

空调管路堵了,这时压机的工作电流是变大了还是变小了?关于这一问题好多同行都说管路堵了后,压机工作电流变小了。这可能是因收沸时关闭阀门时看到电流变小得到的结论把?我个人认为这看法不全对,1.我前天修-空调是过滤器堵了,电流由5安慢慢的增大到10几安后停机,后来经过加热后通了机器运转正常了。2.空调外机铭牌上写着压机工作时堵转电流是工作电流的几倍。3.难到只有压机线圈坏了或电容坏了电流才变大?
     所以我认为管路堵了电流变小是不正确的,当然也要看堵的成度大小了,所以我们在修理当中与到的问题是这样或那样的,应要根据实际情况灵活运用,灵活分析,应有举-反三的思想才能提高维修水平......。可以做个试验:找-台鼓风机通电使其运转,当用手挡在出风口且半挡和全挡看鼓风机转速有什么变化?   希望大家讨论.
1

评分次数

  • zt1141:学术探讨!学习了!

这得看堵什么部位?如果是低压堵,压缩机的吸气压力就低,负荷轻,排气压力也低,电流就变小;但如果是高压堵,特别是进冷凝器前堵,压缩机的排气压力高,就像压缩机堵转一样,运转电流就会高。
1

评分次数

  • zt1141:学术探讨!学习了!

空调管路堵了,这个表述本身就很笼统的啦。好比用户问:空调出啥问题不行了?维修者答:空调坏了。

最重要的是看管路在哪里堵了,堵了的程度。
低压堵电流就变小。
高压堵,过滤器毛细管堵电流就变小。进冷凝器前堵,相当于压缩机堵转,电流就变大。

[ 本帖最后由 WD40 于 2009-7-23 12:02 编辑 ]
1

评分次数

  • zt1141:学术探讨!学习了!

可以做个试验:找-台鼓风机通电使其运转,当用手挡在出风口且半挡和全挡看鼓风机转速有什么变化?

怎么跟转速搭上关系了?

回复 4# 的帖子

你试一下就知道了!看来你真的什么都不懂。

[ 本帖最后由 田西强 于 2009-7-23 12:41 编辑 ]
顺便请教,上次我修一台新科空调,是高压管脱开,下雨进水了,当时没注意进水,接管加氟试机。可运行十来分钟后低压三通阀很快由0。4升高致1。0以上,电流升至十几安后停机,等一下压机只是嗡嗡不启动又停,重复。各位分析是哪堵
那台机至今放在那里,还不知如何处理好(高空很难操作)

回复 6# 的帖子

应该是过滤器丶毛细管堵了。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

老田好友你是空调维修高手,我在向你学习呢!感谢分享!

回复 7# 的帖子

谢谢
学习学习各位前辈
返回列表