| 只看该作者
三龙牌冷冻/冷藏展示柜231L不制冷,钳断工艺口没有制冷剂跑出,肯定漏氟;给工艺管打压10公斤15分钟后掉了一个压同时用毛刷沾洗洁精水涂刷冷凝器及所有可视焊点 没看到有漏点; 在毛细管进口过滤器出口2公分处断开,单独给低压打11公斤压力半个小时掉了3个压力, 判定低压漏; 此柜 深度46CM 长99CM 宽44.5CM 采用8MM铜管横盘六圈[用弯管器弯的例如:宽44.5=38+6.5(先用弯管器弯个90度的弯,从弯外沿顺的铜管量出38CM,用铅笔划一横,6CM是弯管器所占的长度,0.6CM是铜管的半径,实际0.4CM,为了方便安装)] 毛细管采用市场上冰柜专用的2M,盘管后把管路连接焊好打压15公斤一个小时后没跌,因为是上门维修就没等那么长的时间了,放空,在把内外管路系统用电吹风加热到管子发热,在抽空同时用焊枪加热压宿机过滤器,15分钟后加点氟开启冰柜10分钟,在抽空30分钟,加氟应为冬天只加到0.04MP半个小时后观察蒸发器管子接霜情况只有最后一圈也就是最下面一圈只有四分之一没接霜,上面三四圈以接许多冰粒,但就是电流有1.3安左右遍高每次开机半小时左右就热保护,没办法放掉些副,压力只有0.00MP还有1.9-1.2安左右总算不热保护拉,但我觉的还是电流有点遍高,封口交差,
请问师傅们是不是毛细管和蒸发器铜管与压缩机不匹配么,我这样搞对不对呀 |
|