冷凝器太大了
你描述的故障现象不准确,什么是停机后低压表不回升?停机后低压表不回升那就是堵了,但是你说的情况是还制冷。但如果制冷那停机以后低压表是一定要回升的。建意你看一下刚开机时表是不是负压,如果说是负压那就是昂不够或者脏堵(轻微的脏堵,如严重的脏堵是不会制冷的).如果说开机一段时间是负那就是典型的冰堵。但是冰堵当时停机是不会回压的,要过一段时间才会回压.你说的情况我看应是冰堵或者是轻微的脏堵.
低压放到0《不是负压是0》加R22到回气管回接露  试下 修好了可不要太感激我 以身相许偶 呵呵
版主已经回答你了