格力3P柜机求助

格力3P柜机单相一开机制冷正常,5分钟左右显示E1,全部停机.请教朋友们E1是代表哪里出故障.谢谢...
系统高压保护
系统高压保护。。。。
可能是外风机的问题
看外风机是不是正常的运转
系统高压保护,我也遇到过,看外风机是不是正常的运转
风雨无阻
谢谢各位朋友们的指点,但是还没修好,我今天看了室外机风扇正常运转,散热网干净,电流10A,停机时电流也没有升高,5分钟内就停机显示E1,还要请高手指教..是不是电路板问题,怎样解除E1使机子正常,..谢谢........
看看感温元件有没有问题?
7# 随缘先生
把橙色 和黄色线都接在零线上(面对主板左下方可以看见那线)
谢谢各位,我已修好了,是改用电脑板.现在一切正常.