返回列表 回复 发帖

乐声1P空调压缩机过热

刚加雪种,低压压力5.5,开始高压管结露,低压管结露较慢,15分钟后压缩机过热保护,风扇散热良好,是什么原因多?请师傅指教,谢谢!
雪种多了吧??1P好像4斤左右
但是加到5.5电流刚好是3.6A啊
F22加的多了,要放点
查内风机转速和过滤网!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
查液阀是否完全打开,液管结露是R22少或排气量不足表现,先加R22看看,最后才判断压缩机是否损坏。
制冷液加多了,也不可能那么短时间停机的,有可能是外机太脏或是风机转的太慢.噢对了,你要注意一下压缩机的接线壮,是否接触不良,这个有可能是彻底解决问题的主要原因,如果接触不良的话就会导致压缩机绕组偏流,压缩机就会因太热而保护.
顺手查一下压机启动电容
制冷剂加多了,电流高
是不是进口的松下啊,是的话,压缩机坏的机会是很大。
返回列表