返回列表 回复 发帖

现在的季节回气管结霜正常吗?

我刚修了一台冰柜,222升的,用的是6个的铁管(原机也是6个的).盘了24米(8圈),按冰柜上的说明充了155克R12,回气管很快结霜,温度下降只有-13度,我现在把制冷剂放出不少,回气管结霜还是很厚,温度有-16度了,不知这样的季节回气管结霜是否正常?
回气管结霜的原因:
制冷剂过多。环境温度、湿度过高。从楼主反应的情况看可能属于前者。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
雪种加多了,   继续放,   一直放到回气管化霜为止,   低压大概0.08MPa.  
加多了制冷剂
制冷剂多了
应该是加多啦
也可能是管路焊接时有微堵的地方
个人认为什么时候都不该结霜
氟加多了,继续放氟就可以了
制冷液还是多了,毛细管的长短与制冷效果有着直接的关系