返回列表 回复 发帖
我是用6MM的管,应该可以吧。然不成还要换8MM管



用6的怕还要加很多啊
有空全拆掉,在换上8MM的管,8MM的管子要盘几圈才可以啊?
如果用6MM的还要加几圈?
沸量加的不足,应再加点沸,表压到0.08就行。
问一下,冷冻管我加了3圈,还是一个样,不停机,原毛细管测过压力是1。2MPA,新的2。4米是0。8MPA。要说是短了,可是有的说要在减掉1米,那不是更小了。还有原温控器探头要不要申到箱内,
新毛细内径太粗,换细一点的,高压至1.2.
不要换铜管 我都是用6的  你铜管短了用15米
毛病还很多!
1、盘管太少!冷冻至少得再盘三圈以上!!!
2、毛细管过长!至少剪掉80公分以上!!!
3、加氟过量!!!

回复 9# 的帖子

1


    把蒸发器铜管加三圈
你不会用成6mm的铜管了吧,应该用8mm的铜管。还有你的铜管短了。起码还要盘3层。
不断学习,不断进步!

回复 14# 的帖子

毛细管2.4米并不算长,注意低压回气压力,温控器无所谓请说的具体一点也许我可以帮你解决
返回列表