返回列表 回复 发帖
你用的粗毛细管,2.4M还嫌短,工作状态高压要达到15KG左右,用8MM铜管6圈,6MM要用9圈。
偷工减料的结果,违反原则规程!
毛细管是比原来的粗,孔大。我买的都是大的,能不能用接的加长。还是要换条细的,
盘管太少!冷冻至少得再盘三圈以上,毛细管测一下压力,看能否达到1.2左右。
盘管少  我到不认为是这样,但毛细管的长度,我认为有点问题。
管子我现在换成了8 ,但还是不行。箱内空空的,冷冻可以达到--22,冷藏0。2。还是不停机
上次我盘一台冰柜,6MM的管,毛细管用了2.5M,冷冻盘了7圈,冷藏盘了3圈,效果蛮好,可以自动停机
真的没招了,冷冻用8的盘8圈冷藏用8的1圈加上用6的2圈因为8MM不过长,还是会堵,就加上甲醇1ML,可还是会堵,可能压缩机吸水了,盘管时钉孔时流了好多水出来,到现在用掉了R12桶装10几公升的一桶快完了,害人啊

回复 1# 的帖子

实在没办法,用一个冰箱知音,室外控制它的开停时间!!只要效果达到用户要求就好了!!维修行业目的就是实现客户所需!!有时候也可以投机取巧的!!
盘管太少!冷冻至少得再盘三圈以
返回列表