求助海尔一拖六

接修一台海尔一拖六的风管机,室外机有一个定频压缩机和一个变频压缩机,现在故障是一通电就有五台内机的定时灯。电源灯和运行灯同时闪,查了故障代码没有这个代码。另一台内机能开,开机后定频压机能运转。变频压机不运转,功率模块有300伏,室个机主板上的**通讯灯一闪一闪的。急求助啊。。。在线等。
可能通信不好或者地址设定乱了
之前一直是用起的,内机到外机和内机到膨胀阀的通讯如果不良是另外的闪灯方式
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
没有人知道吗?还没有处理好啊。急
没办法啊,我的这没有那样的资料,我这里最大的是120的机器。你说的是10P的机器吧。
现在故障找到了,是内机板坏了,我把好的那台的内机板换到坏的那台上就好了,现在内机板拆下来后直接接电源就三个灯同时闪,关键是这个板子不晓得好多钱钱,另外为啥子会五个板子同时坏喃。有没有朋友有这个板子的资料,还有我想是不是存储器中的数据没有了的原因。内机板的型号是KF-32N/D。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
先顶直再说,今天去海尔售后问了,一个板子售价525,把我吓了一跳,现在判断是存储器坏了,本地买不到,不知有没有哪位师傅有卖的,型号是93LC56B
几十块钱啊