- UID
- 118413
- 帖子
- 32
- 积分
- 29
- 威望
- 23
- 金币
- 2
- 贡献
- 6
- 职业
- 家电维修
- 注册时间
- 2007-12-24
- 最后登录
- 2010-9-29
|
1#
发表于 2008-4-15 20:46
| 只看该作者
空调机组室外机的冷凝器与室内机的过滤器都比较干净的前提下,我们来判断制冷效果差和没有效果。 (一)、先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应补给,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量, (二)、看空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有被压扁或折弯等堵塞现象,然后再看分配器上的毛细管是否有被堵塞的痕迹,如果机组连接铜管和毛细管没有被堵,那么我们就应该分析,电磁式冷媒控制阀是否被堵或卡住,或没有完全工作,我们先用原子表测试高压,低压有什么样的现象,如果高压很高,而低压很低,或负压,那么说明电磁式冷媒控制阀没有完全打开或被完全卡住,首先了解电磁式冷媒控制阀的作用。 电磁式冷媒控制阀是用步进式电动机,根据运转件来控制冷媒流速,最适合的冷媒量是由快思逻辑来控制决定的,并且通过冷媒回路的电磁式冷媒控制供给的。以三洋和雅列顿力例,[JAp一50列] 在制冷时电磁式冷媒控制阀开到最小是20步、最大是480步、制热最小是20步、最大是480步。 我们先来检查电磁式冷媒控制阀的线圈电阻是否跟它的技术参数一致。如果一致说明线圈是好的,接下来应看电脑板是否给线罔输出电压值,如果输出的电压值和技术参数一样,说明电脑板是给出了指命,而电磁式冷媒控制阀还没有运作,那么电磁式冷媒控制阀的机械部份被卡住或被脏物堵住,那么就必须更换电磁式冷媒控制阀,以便达到制冷效果。 |
-
1
评分次数
-
-
舞飞:原创内容,论坛有您更精彩!
|