空调脏堵的带气维修方法

一麦克维尔5匹中央空调致冷效果差,低压偏低,加氟无效,经检查怀疑管道脏堵,凭多年经验.用以下方法可以解决.先停机,使管道内致冷剂不再流动.用焊枪加热过滤器,特别注意不可直烧,以防铜管受热爆破,发生事故,温度不能超出300度,待管内过渡网上的油污受热软化后用小木棍轻轻击打过滤器,以震落付着在过渡网上的油污和金属碎屑,然后移开焊枪,立即开机,以本机压力冲洗之,故障排除.此法适用所有空调.
1

评分次数

  • jinqilinzhilen:感谢分享,论坛有您更精彩!

学习了,多谢分享
学习中
高 又学一招

高 招

学习中
我和你有同感,但你的方法更高一招

空调脏堵的带气维修方法

以前修冰箱时用过此法,真没想到可以用到空调维修中,谢谢提醒!
谢谢,,,,
谢谢分享,
    学习中。
谢谢分享,
    学习中。
返回列表