格力空调的问题,请师傅们帮帮忙!

一台格力的三匹机,是吊顶式的,每次启动,等到制冷时开关便跳闸,但是只开送风时又可以,只要一调到制冷模式就会跳闸,请大家帮帮忙,看看有可能是什么问题,谢谢,!
检查外机电容.压缩机是否有漏电, 检查接线是否有错.跳闸开关能过载多少安

回复 1# 的帖子

可能是主机漏电了
压缩机烧了!
主机的问题,用万能表查下就可知啦
室外机里面的压缩机,风机电机烧,严重下地或短路,还有连接线,接触器线圈短路等等。。。
可用钳形表测一下电流为多大,下个结论了
跳闸开关的容量必须在25~32A的。工作时测量一下起电流是多少呀?会否线头接错了
要么漏电保护,要么就是过流保护。 用表好好测测
这种情况应该查二个东西,跳闸的那个东西,和压缩机那个东西,别的东西就免查了,一般压缩机那东西坏的可能性要大一点.