花这钱请个师傅不值

前一段时间接手 了一台美的3匹的嵌入式商用机.电源一送上去开机就跳闸.开始以外是压缩机坏后来查下没有坏.过后问了店子主.电源从新排过换过漏电开关.后来我换了个漏电开关试机,嗄.电是不跳了,四个灯开始闪了.运行.电源.故障.除霜.是这四个.查了故障代码是电源相序故障.可这是220V的没有相序.信号传送也没有问题.电脑板那去检查是好的.传感器也问题.后来没有办法联系一个专修美的师傅来修.他也鼓倒了半天也没有查出来.,后来我们在来讨论问我动过什么?我说.我只动过室外机的连接线而已.因为外机是直供220的.当时接上的时候也没有注意.就个换了一下位置L和N当时也没有想到会有什么问题..然后我就个外机电源线换一下就好了.
     大家注意这种机器L和N这两线一定要分清楚
晕,内外机本来就应该保持一致的嘛。
交学费啊
欢迎加入163DZ论坛6群:48042495.,8群:72947748交流。
好经验,变频空调也要注意
怎么不值,有本事自己修.
那线按上面标的接就好了
这种低级错误根本就是工作马虎造成的。
1

评分次数

  • 莫同:这种低级错误根本就是工作马虎造成的。

是啊,我们在维修中还是要处处小心,仔细才对.
干活不仔细。以后多留神

买个教训也值啊

买个教训也值啊,好好努力学习吧,下次就知道啦。