返回列表 回复 发帖

新手修的第一台内漏空调

一老客户的TCL空调(KFR-35W1)不制冷,也刚好要般新房,我和徒弟上门拆机,用摩托载回来维修,经打压检测判断为内机蒸发器漏气。拆掉内机外壳,涂泡沫检查出漏点,再大卸其它地方,移出整个蒸发器,焊好漏点,试剂正常,恢复原样,待机安装。



最后一图中间部位,铜管拐弯处新焊点为漏点。





问老师傅们,这样拆装机包括维修,该收多少米较合适?请色环表示!

[ 本帖最后由 3504811 于 2009-6-10 11:56 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
拆装机120.!   加氟100!   查漏补焊160  合计380!完毕
感谢分享,论坛有您更精彩!
看2楼说的在我这边有点偏贵,拆装棕橙黑,加F灰黑,检修棕黑黑.总收橙橙黑就好了.顺口点
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
拆装机120.!   加氟100!   查漏补焊80,  合计300
楼上的收费低了!
楼主也挺厉害的落。。。。。。。。。。。。。。。
没黄绿黑不做啊

我原来一同事换个感温头收人家黄红黑

[ 本帖最后由 zhb9721 于 2009-6-11 17:38 编辑 ]
拆装机橙黑黑,加氟橙红黑,补漏蓝黑,一共红8黑。
今日上门装机,收橙黑棕。谢谢大家给我维修价格参考哦!
返回列表