专业空调安装公司是这样维修空调的

一台美的7p立式空调,闲置4年了【一个办公室有两台7p空调】,今年经理突然想起来了,问另一台怎么开不了,以前是墙内暗线短路,由于走明线太不协调就没有管它。拉好线,开壳检查,发现两个温度传感器没了。有几条线也被老鼠咬破,把线包好测各点对地电阻正常。把感温线短接,开机刚启动几秒钟就烧保险了,在仔细检查发现是摆风马达线被咬破短路。用电胶布包好,用3A保险换上,原保险3.5A手头上没有,开机正常运行。
下面是专业公司的维修经过,看后保你大跌眼镜,由于没有感温器,在者怀疑雪种不足,厂里的财务老公是专业空调安装公司的主管。为了照顾他的生意,同意请他公司来换感温器,加雪种。收费260,可是用了两天空调就开不了啦,再次把他公司的维修员叫来,我中午休息没管他,让他去修。下午我上班了,过去一看还没查出原因,我问他保险烧了吗?他说显示屏有显示保险不会烧的。他说可能是电源问题,于是去外机测电压,万用表笔刚触上,嘣的一声,表废了。原来他用电阻档测电压。又用钳形表测量,电压正常,我没理他就去内机侧保险,已测才知道是保险烧了一个,就是上次我换的3A 的。保险肯定是过流烧的只断了一点,用眼都看不出来。把他叫来,他说没注意看。他问我有没有保险,我说没有,他就拿来一截电线剥出铜丝,电源都没有关就开始把保险取下,他用剥线钳去保险一用力就把保险夹得粉碎,后来干脆用手直接把铜丝往保险座上绕,看的我冷汗直冒。刚触到保险座就被电了,我实在看不下去了,就说铜丝不行会把故障扩大的,在我的坚持下他只得同意,用铜丝试一下看看是不是这里的问题。开机一切正常,我发现他把超压保护都短接了,我问他、他说那东西没用,老坏他安装空调时都会短接的 。走的时候还开了一张票,空调烧保险维修费150.当然我相信这只是空调维修队伍里的相当少的一部分人的水平。

也不是我想贬低他,抬高自己,确实是他水平太差,其实我也不是很懂,到目前为止我还不会加雪种。如果有一天我真的会加雪种了,我想我不止就会加雪种那么简单,我还会判断什么情况下该加雪种。
有专业的修理公司不一定有专业的修理师傅!专业修理公司只有专业接修理生意的老总,至于怎么修,就是修好可以用为止!
我以前的老板就是这样!有接生意的头脑就是专业哦老兄!
换保险150傻眼吧!在论坛有人接根线还收1500的师傅哦!

[ 本帖最后由 临城修理 于 2009-7-13 19:50 编辑 ]
靠技术吃饭这是理所当然的,但是他的技术能卖钱么?
现在有几个能独立生存的维修工给售后当奴隶?我自己感觉我只是三流的维修工,但是绝不做售后工作!
有才自己换保险好了,何必找别人,大凡找人都是自己解决不了再找,然后别人来说保险坏了换一个收150,自己又后悔,说人家这个那个,
我不是售后,作为一个维修工说说温度观点。不当之处请谅解。
【不管黑猫白猫,逮着老鼠就是好猫。能独立工作修好机器,赚到150,技术可以肯定。【显示屏有显示保险没烧;有他的道理,主回路是没有保险的。一般机子控制回路仅有一支保险,有的功率板单加保险控制。你这机子
三人行必有我师,学无止境
佩服,     佩服.!!    感谢分享,论坛有您更精彩!   
四楼的说错了,我都说过了照顾同事生意的,150元我可以不给他的,理由很简单刚修过不到两天。就凭他的违章作业,我就可以不给他签单的。再者我不是修空调的,我又何必什么事都往自己身上揽。再退一步钱是老板出,我心痛什么。我只是想写出来给那些还在带电作业,或者用铜丝代替保险丝的朋友,这样做害人害己,是一种不负责人的态度。
我不是售后,作为一个维修工说说温度观点。不当之处请楼主谅解。
【不管黑猫白猫,逮着老鼠就是好猫。能独立工作修好机器,赚到150,技术可以肯定。【显示屏有显示保险没烧;有他的道理,所有的机子主回路是没有保险的。一般机子控制回路仅有一支保险,有的功率板单加保险控制。你这机子是功率板的保险烧了。【标准的软线单股铜丝可以代替保险应急,熔点在2-3.5A之间。【短接过压保护使机子正常工作,证明他有一定的维修经验和技术。【电阻档测电压、带电换保险应该是楼主的过错了。干这行都知道,最讨厌干活时别人干扰。 特别是似懂非懂的指手画脚,干扰和影响正常的思路和工作状态。
2

评分次数

  • ning3322:最讨厌干活时别人干扰!!

  • 王大千:支持你

三人行必有我师,学无止境
凡是电器有保护,在故障后维修时把保护系统去掉,或者短接的、我的观点他的技术不行,那怕是修一台风扇,他的这种做法是一种违章的表现。更何况新装机就把保护系统短接的,更是技术不成熟,而又不去思考、学习的表现。