求助:一台5匹格力380V空调怪故障

装好试机,压缩机工作2-3分钟380V/100A总漏电开关跳闸。如果随便调一条线让压缩机不工作开10分钟都不跳闸,当时没有带万能表,一时找不到原因只有过一段落。据个人分析:如果是外机接内机的线路有漏电,应该在一开机就跳闸了,所以不再考虑线路问题。现在只有考虑是压缩机的问题了。这机在原来的小商场没有这回事,一直都是好好的。不过在原来的小商场没有装漏电开关的。这是原因之一。所以在下想请教各位还有那里会有这事?如有字打错请各位多多指正
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
ABC相接错了  随便对换任意两相即可   
  还有可能就是零线没接进漏电器 也会跳的

[ 本帖最后由 329008645 于 2009-7-30 14:53 编辑 ]
我们在不断的努力
1.线接对了吗?
2.压机380V相位对不对?
3.管道有没有瘪?
4.空开质量怎样?
5.空调新地址的线怎样?几平方的?
我不去想是否能够成功,既然选择了远方,便只顾风雨兼程
是漏电开关的问题。漏电开关是零线有几毫安电流通过就保护动作。而三相电零线应无电流,但控制板和内外风机等都是单相运行,所以零线有电流。造成漏电保护动作。将开关换成普通3P空开即可。
1

评分次数

  • 韩智勇:热心助人,论坛有您更精彩!

非常感谢楼上几位 !漏电开关接线处有这的字样:N 1 2 3,我就按,N接零线,1接A相,2接B相,3接C相。线就绝对没有接错的,如果A B C相接反了线压缩机是不会工作2-3分钟了。因为外主机有三相交流接触器和倒相保护的。

[ 本帖最后由 ylc188 于 2009-7-30 16:19 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
不用带漏电保护的开关

回复 5# 的帖子

没有加F吧  应该是高低开关保护动作引起的
压缩机过流(100A的空开不一定是一个空调在使用,还有别的用电器呢),或者空开质量问题,把空开换换看嘞

回复 1# 的帖子

先判断是漏电还是过载,漏电用兆欧表(摇表)/过载测电流,这不很简单的问题玛.
回6 楼:我也想不用带漏电保护开关试试,但万一有什么事我可负责不起,如果是试试还可以,如果真要就这样用就万万不可。回7 楼:没有加F,那是原来的,而且原来是用得好好的。回8楼:试机时断开电焊机,电梯,电脑,只留灯光和几台吊扇。回9 楼:就是因为当时没带表所以到现在都在想到底是那里的问题。因为从店坐车到空调那里要一个小时左右,现在只有等天气好点再过去研究了。非常感谢各位的帮忙!继续请各位探讨。期待中......
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.