空调R22流动声音大如何解决

碰到这问题,我不会搞,跟顾客说是正常现象,顾客都不接受,问题都新装机。
应该是哪里产生了共振了
一般声音是不会很大的哟
不是很大,晚上很静听到
有流动声;制热还是制冷呢,在这两种状态下都不应该听到流动声啊?????
制冷@@@@@@@
象流水声
制冷:在毛细管和单向阀出口汽化吸热,不可能有流水声。单向阀坏不制冷。要不你冲的氟太多了造成不汽化,放氟至回气管压力(室外温度25°,4KG)试试
本人就碰到过,就是节流管出口焊接时插得太深了产生了共震。重新焊接拔出一点就好了,还有一次也是声音很大就是二匹挂机是十八NV的,是蒸发器出了问题,里面有个分流器,分流器进蒸发器的三条分流管也是插得太深了,也是用同样的方法处理好了
铜管是否扁了???
铜管是否扁了???     是啊