返回列表 回复 发帖

求助海尔1.5匹空调制热不好

摸外机管只是温的,拔下换向阀线(此时就是制冷状态了)测压力为不到0.1MP,将压力加到0.2MP后外机管是热了些,可是内机吹出风还是温的,摸内机的管大部分都是温的,只有一根稍热,凭感觉加进了好多氟,因为我是氟瓶倒着加的,请朋友们帮我看看还会是氟的问题吗?在此先谢了.
找问题吧,还有别的问题,压力不应该这么低的
加氟电流很重要,你的电流是多少啊,凭感觉哪能行呢
没有修不好的只有不肯吃苦的
我想请问一下现在冬天加氟压力加到多少?压机电流多少合适?当时室外气温在零下6度。还有在正常制热时外机应不应带霜啊?
室外气温在零下6度,已经是超出空调的正常工作范围了.
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
个人认为。冬天加氟看电流和压力都不行,特别是在外温度比较低的情况下,最好是用称。再就是经验了。你那台是不是没有电加热呀?室外-6度如没有电加热那出风就是温的。还有就是压机可能效率低了。
你那台空调有没有辅助电加热啊?如没有且室外温度-6度,出风口的风温热应该是正常的。因为室外热交换器吸收不到热量了。高压达到0.2MP压缩机应该没问题,但四通阀轻微串气也会出现此现象。
那么我想知道制热时压机电流是多少啊,压力小不得看,参照下电流了.还有1匹空调制热时压机电流是多大啊?
看空调的铭牌,上面写的很清楚
支持7楼的,非常正确。
返回列表