返回列表 回复 发帖

求助,换压缩机后的空调在制热过程中的的问题

一台空调在换压缩机后,好象在制热时,程序不对。当室内温度达到设定温度时,它首先是停外机散热风机,而不是停压缩机,结果外机被结成厚厚的霜后,压缩机才被迫停机(分析应该是保护停机),造成自动停机化霜,待霜化完后才自动开机(因外风机不工作,待霜化完要很长时间,室内温度也早就降下来了)。不知道是制冷剂不够(因换的是新压缩机,我在加制冷剂时稍有偏小),还是传感器有问题?从而影响了空调在制热时的恒温工作程序。请同行分析加以指教,我先谢了!
你是不是四通阀和风机的线头洁反了?
风机是不是热宝护了
氟少一点没问题,应该是控制线联接错误的多!
风机并到压机试一下就知道了
是不是压机线与风机线接反了.
三人行必有我师,学无止境
你首先搞清楚空调在制热时的工作过程,制热跟制冷过程跟本是两回事!
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
室外风机制热时受室内盘管温度控制,盘管温度过高会停外风机,应该考虑室内机过滤网脏,内风机风速低,內机散热不良,最后考虑室内盘管阻值变小。
氟少一点没问题,应该是控制线联接错误的多!
飞声制冷 发表于 2010-3-1 12:38
线是不会有问题的,因为线跟本就没有动过
风机是不是热宝护了
赵亮 发表于 2010-3-1 07:21
风机没有热保护,这个我检查过,风机电源是控制板给关的