格力空调连接管严重折扁怎么办?

春节前买了一台格力凉之夏32GW的冷暖型空调,后来叫了我的朋友帮我装,他不是很专业然后在弯曲的时候就把那跟粗一些的气管折扁了,这样的话会对压缩机损伤吗?请问各位师傅现在有啥好办法补救啊?谢谢!!!
不会得,只是效果稍微差一点
收药水 割断 重新焊接
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

格力机管很厚的,除非折得非常利害,否则轻轻把它扳直就ok的了!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

这样的话会产生二次节流,制冷效果大的折扣,对压缩机是个严重威胁,高压过高,冷凝器严重发热,电流加大,低压低,这是肯定的。最好回收冷媒,拆下粗管把折的地方割去,就3厘米就可,扩管焊接。看来楼主还要叫你朋友来返工了。哈哈。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

最好回收冷媒,拆下粗管把折的地方割去,就3厘米就可,扩管焊接。
管子上包上垫布用钳子捏一下就行。
如果不是完全折扁折死不必要做那么多无用功!
用挎孔器夹一下就好了。
效果好就不用折腾了!