一台格力常见柜机,开机出现外接空气开关跳闸,内机主板处冒烟出来。
打开内机,发现加热交流接触器380V相间接口桩头烧焦,电弧将线路板零件表面熏黑。老鼠也将通往外机的引线咬断。
经过分析确定此机不是损坏三五两天,是多故障机。既然有老鼠进入,肯定还留下了太多痕迹。逐打开内机上部蒸发器面板,果真不出意料,探头线,加热线咬断,风道,水槽啃穿。流水后造成交流接触器放电损坏。
格力空调的交流接触器多用桂林机床电器厂的,此类产品体积比较矮小,此机的交流接触器只有双排8个桩头,分别是三相进3个常开桩头,三相出3个桩头,另外的就是两个220V圈桩头。市场难配,但是市场可以替代的很多,只是高了点和多了一组常闭触点。 将所有断线接好,将新16A220V的交流接触器只不用常闭触点,重新安装位置,将水槽胶粘好,将进线管口堵死。可以开机并且可以制冷了。以为大功告成。5分钟后出现E3保护停机。通常格力E3保护为1、开机立即显示E3,故障范围:A、低压压力开关动作(失效)。B、内、外机信号线断线。C、电路板相关电路不良影响。D、重新接过线后接线错误导致该电路在同一电位上,即PC板上的L与N接线柱对调接线。
2、开机一段时间显示E3,故障范围:A、低压压力偏低,冷剂不足。B、阀门未完全打开。C、连接压扁或蒸发器管道出口堵塞。D、过滤网脏,内机换热不良。E、内风机反转或转速慢,蒸发器背面脏。F、环境温度过低
分析是2的可能性,排查BCDEF将氟加到0.45故障依旧,用万用表10k档测量内机板子熏黑处又没有漏电地方,陷入困惑,干脆清洗一下零件表面看看,结果真相大白,原来交流接触器在打火过程中,强大的电弧将旁边主板上从外机低压开关保护白线相连的一个33k欧的电阻给连根烧断,造成内机不能传感外机信号误动作。将电阻烧坏那头金属帽刮干净,上锡接线。开机一切正常。哈哈,没有白干,主家和我还算幸运,线路板经得住水淋电打,一切源于鼠患。 |
-