返回列表 回复 发帖

这台冰箱怎么了

此冰箱内漏修理,经检漏是高压漏,就装了一片散热片,188的冰箱,加了1.2米的散热片,更换过虑器,抽空加药试机,为600A的制冷剂,但奇怪的毛病出现了,开机后低压表不怎么下去,在一公斤的地方,我怀疑是药加的太多了,就放掉了一点,结果冷疑器不热了,我又把药水加多,整个冷疑器都发热,开机段时间后,回气管结满露水,看低压压力还在一公斤,600A表压力应是负压的,但没结霜,看箱内温度不冷,手摸冷冻室也不沾手,怀疑抽空不净,第二次抽空后也是一样的情况,后来我再把药水一点一点的减少,温度有点下降,但很慢,到零下十度也就不下去了,正常情况下低压表在开机的时候会降下去的,但这只冰箱降的很少,为什么?是堵塞吗?或者是半堵呀,还是压机不好了?最后没办法了,开着试一个晚上明天再说吧,!望高手指教,可能是哪里不对,不胜感激!
可能是新换的冷凝器长度与系统不匹配,最大的可能就是压机吸气弱,根本不存在堵塞的可能!
在过滤器上接一个高压表,看压力是多少。从而判断是何方作怪。
最大的可能就是压机吸气弱,
在过滤器上接一个高压表,看压力是多少。从而判断是何方作怪。
上太电器 发表于 2010-5-19 22:44
对接一块高压表,试试
本帖最后由 立锋88 于 2010-5-20 07:52 编辑

昨晚打了一个晚上,我用定时器控制的,工作一小时停十分钟,冷冻室才负十五度,冷藏十五度手摸冷冻室不沾手,看来温度一点也不理想,低压压力还是正的,没变负压。会不会高压部分有微堵的可能哪?或者散热面积不够引起高压压力升高,造成低压压力也升高呢?象我上面这种情况压机不好的可能性大吗?
看一下压缩机吸排气吧!
看一下压缩机吸排气吧!
本帖最后由 立锋88 于 2010-5-21 20:49 编辑

今天在过滤器上接上了压立表,抽空加药又试了一下,开机冷凝器一点也不热,低压是二公斤不到,高压才二公斤多一点,高低压几乎没有压差了,那应该是压机坏了吧.
压缩机有问题吧。。。。。。。
返回列表