返回列表 回复 发帖

应急修理空调---更换压机电容的问题

各位维修高手:在维修时碰到压机电容已坏,但手头却没有相同容量的电容,只有其它容量的,怎么办?比如,1.5P的压机用35u的电容,但我手头只有50u的,可以用吗?会有烧压机的严重后果吗?反之,2p的压机,用35u的电容会产生制冷效果差、压机保护的后果吗?。。。实际上我均已试过,到现在尚未出事故。
大代小还行,就是有点冒险,起动电流太大,可能会烧毁,小带大迟早会启动不了.
试机可以 长远考虑还是换原来的容量 以免得不偿失
赞同3楼的看法。
想想吧,如果多能够通用的话,那还分30.35.40.50干吗。弄的这么复杂。。
只是想问一句:电容是起什么作用?
每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
电容是启动用的
一般上下相差20%是可以代换的
35UF的代30 40都可以的,但是用50的代30的就有点冒险了。
我上门换过3匹的!35UF的用了两年了没有问题,因为忙的要死,就剩一个了。没有办法啊。
江苏常熟!18913685269