1#
发表于 2010-7-26 12:20
| 只看该作者
本帖最后由 漫步时空 于 2010-7-26 12:21 编辑
一台三凌SRKZS36C空调,原故障是开机不冷,高压管结霜,电流3。3A(正常是5。9A)。疑是缺少雪种,可是加了雪种有4KG的压力,电流只有4A,加到有5A电流时回气管有霜,知道不是缺雪种了,一会儿就变成0压力了,电流只有1.8A,这可能是毛细管堵了。拆后发现毛细管是堵塞了,更换与原毛细管同等的长度55CM装机试机,开机时会有点冷,但时开机时间长有10分钟后压力越来越大,由4KG变到7KG的压力,电流只有3A,手摸蒸发器没有冻的感觉了,这机已搞了一天,还没有搞好,请问师傅是不是压缩机坏了,这机没有四通阀的。 |
|