返回列表 回复 发帖

求助这台冷库用什么制冷剂。

这是一小型库,压机用的北京产的2B4半封闭压机,库温在零下18度做冷冻,看压缩机标着R12多少KGR22多少KGR502多少KG,看来压缩机用这三种制冷剂都可以,压力表也是R12 R22通用的,其它地方看不出用的什么制冷剂。内机是风冷的,由于原来制冷剂泄露不知用的是R12还是R22,要是加R22压力一般控制在多少?请朋友们帮我看看,在此先谢了。
R22便宜成本少
那这台冷库设计应用的R12还是R22啊?
是不是加R12要比加R22温度低啊?R22是保鲜库用的多啊?要想达到零下18度必须加R12?请有经验的朋友帮我看看。
冷库要达到-18度的话,用R22为宜。
肯定是加R22制冷剂,压力应与温度相对应。
我加的R22,大概加了5KG,压力在0.21MP,低压管发凉,逆时针调膨胀阀一圈低压管带霜,感觉是调的太多了,又顺时针调回半圈,此时压力还是0.21MP。我昨天回来时能够拉到零下8度,原来温度设的零下18度停,零下13度起动,据用户讲制冷还是不够。
r22能达到-18度停机
外机是否有高低压力表?看压力表 高压应该是在16个压`
压力应该在0.5啊!
返回列表