返回列表 回复 发帖

带温控的配电柜怎样才安全??

     我一朋友做聚氨酯弹性体,他们用的设备都是带温控的(温度在80--150之间,用电加温),因为晚上工人不工作但是设备还得开着,这样就出现一个很不安全的问题,如果一旦设备(如温控表、接触器、电路故障)出问题那麻烦可就大了,去年就是因为配电柜的接触器触点烧住了温度一直升停不了造成了4、5万的损失,各位高手是否有办法用先进的配件做出高性能高安全性的配电柜呀?谢谢!!!!!!!!!!!!
我的意见:配件要用质量好的。最好还是有人值班(再好的机器也有失灵的时候)
1

评分次数

欢迎加入163DZ论坛6群:48042495.,8群:72947748交流。
同意“杨峰”超版的看法。
1

评分次数

另加一路超温报警或者保护不就解决了。
2

评分次数

  • 上官婉儿:谢谢

  • 朽木:认同!

加多几个温控探头!!同时与主电源衔接!!只要其中一个温度高出设置的极限就自动断开主电源~~~~~
1

评分次数

这个不难,用水塔水位控制的原理改做个温度控制器是完全可能的。基本的原理在《模拟电子技术》一书中有详解
1

评分次数

成功
如果有人给我付合理的劳务费,我定能给他做出合格的产品
成功
在网上是能够找到滴。
1

评分次数

使用单片机做一个超温报警器就行。
1

评分次数

  • 上官婉儿:超版给过一个吧 价格你定

本帖最后由 WD40 于 2011-3-1 22:53 编辑

接触器触点都烧住了,控制电路做得更好也是白费的。
从元件质量、容量上入手吧。
1

评分次数

每次遇到装B的人,哥都是默默的低头,不是哥修养好,哥是在找砖头!
返回列表