志高空调求助!

接修一台志高空调,故障是制冷不好,我去检查,用户说前天有人来修过,加过氟还是老样子,我去测了一下压力,居然有8.7个压,都不知道是怎么加进去的,反正我是没有加过上6个以上的压力,摸管子不怎么冷,又听见压缩机闷响,把氟放到5个压的样子,闷响声没有了,管子很冷,我想这下好了吧,到内机去看,用户说还是不好,我摸内机很冷,风力好像不怎么够,开到最大也没有什么风,刚好隔壁有一台一样的机子,我去开机风力很大,看来这台机子以前的故障就是风力不够,换了电容还是一样,判断内风机电机坏了,买回电机,换上去,风力还是不够 ,再看反馈的三根线有两根反了,换了回来,风力很大,可是没多久去出现E5故障,查了一下E5就是内风机故障.我想会不会是反馈线接反了烧了,再买回一个一样的,线也改好了,还是要出现E5,但换上它的那个坏电机去不出现E5故障呀,朋友们帮我看一下,是这个电机不行还是板子上的光偶\可控硅坏了,还是另有原因!朋友们帮帮忙
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
接修一台志高空调,故障是制冷不好,我去检查,用户说前天有人来修过,加过氟还是老样子,我去测了一下压力,居然有8.7个压,都不知道是怎么加进去的,反正我是没有加过上6个以上的压力,摸管子不怎么冷,又听见压缩机闷响,把氟 ...
zhshju 发表于 2011-5-6 03:54 PM
从2电机的参数上看是可以代换的,很可能还是接线错误。
互相学习 共同提高
欢迎你和我交流工业控制和电子电器维修技术,也希望能成为你的朋友.
我的空间:
http://user.qzone.qq.com/68799905/infocenter
http://user.qzone.qq.com/343275798/infocenter
因该是你把线调错了CPU没检测到风机的运行信号(内有霍尔原件)显示E5。在你感觉风小的时候你可以直接把可控硅给短接,看风速正长么。如风速正常、就是控制问题、如果还是风速小,你应该看看是否换热器翅片太脏、如果不脏就应该是风叶太脏。去年我修过一台美的的就是怎么弄就是风速太低,清洗了风叶就行了。
发个资料你看一下。
发个资料你看一下。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
电机与电路板不配
我曾修过一台志高KFR-32GW/AD 晶彩系列,显示E5,保护停机,后查出是室内管温传感器故障。
还有一个问题就是内风机的线接错了。。
可以把另一台的板换过来试试就可以见分晓了
风雨无阻
若风叶和内机不脏,就换电脑板