空调冰堵,雪种贵,心疼啊

堵了2次,放了2次,第三次OK。心疼啊,是美的23机换压缩机。用户没有关截止阀,直接拆下丢在一边淋了一星期雨。系统进水了。换2手压缩机600,移机带外机架150.共750.
1

评分次数

  • 天空海阔:安慰下,可以外接干过呀!

楼主大意了,系统开放之久况且有可能进水,在更换机头前就应用氮气或1公斤左右氟吹扫,完全可杜绝系统不良的现象,当然二手机头也应进行必要的处理如换油、干燥、试压等。当然此机维修虽波折,有750元回报还是值得的。
1

评分次数

HG9612@163.com
600换压机,还不如800一台包安装,旧的给你,补你600
2# 王昌京
谢谢,我知道进水了,我也简单吹了一下,不过是用嘴吹的,换压缩机时用嘴吹的 犯大错了,截止阀处在最低处,吹出一些水来,又用焊枪烘烤截止阀微热,没想到还是逃不了冰堵。氮气贵啊,舍不得买,呵呵
1

评分次数

  • KDH123:用嘴吹?无语!

3# 天空海阔
听你这一说好残酷啊,我们这边也是700到800一台2手机,可是我们维修的要按照维修的价格来啊。
你这样加氟不一定好用的,可能还会返修。
6# 水南电器
那请教该怎么加才好呢?我每次放掉F都有抽空的,第一次堵也不是堵死的,第2次堵是工作10分钟才微堵一次,也就5秒这样,观察10分钟也不出现堵了,为了安全起见再放再抽,第3次观察半小时都没出现堵过,空调的干燥过滤器我拆过几只,里面根本没有干燥剂的,只有网丝而已。您认为该怎样加才好呢?
用小冷库用的过滤器,装硅胶的那种,10个的纳子,直接接低压管上,另一头接低压伐上,多准备几盒变色硅胶,开机制动运行,运行一段把制冷剂收回外机,检查硅胶如果变色,更换硅胶继续运行,直到硅胶不变色,就OK了。不浪费多少制冷剂,变色硅胶最多用4-5盒,每盒6-7元,电钱也就电2-30元。两仨天搞定。
3

评分次数

  • LY090117:热心助人,论坛有您更精彩!

  • yeuwei:有点道理。

  • A范强泰:感谢分享,论坛有您更精彩!

本帖最后由 拾龙 于 2011-6-20 08:37 编辑

把我这个拿去用一下,100%能解决。很方便的。1个小时就差不多了。

“如果空调冰堵就简单一点了。只要想办法把过滤器串接在那根细管子上,起动空调制冷运行数十分钟就行了。注意起动空调前要确保过滤器两头的开关打开,否测你的输液管吃不消。

我的过滤器里用的干燥剂是无水碳酸钠。用过后到出炒干还能再用。注意在过滤器里面两头要用医用棉堵上,防止无水碳酸钠进入系统。”

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
2

评分次数

  • A范强泰:不错的工具,下次弄一个

  • 太不上进:这个效果最好

暂时还没遇到空调冰堵