R12老冰箱制冷效果差求助?

本帖最后由 月半弯 于 2011-8-8 21:51 编辑

一台科龙165升的老冰箱高压漏、外挂1.3米冷凝器,加R12后2小时左右冷冻-13 冷藏18度,回气管不凉低压0.7,过滤器和毛细管有一点烫。电流0.8A;请问高手是氟少了吗?还是压缩机不行了?
钱不好挣啊!!!
看看你的氟加够了没有,散热器是不是用小了,如果过滤器很热,那你散热器用小了,加大散热器
加的是什么气,看一下高压压力,现在气温太高,散热器要适当加大,
夏天压力比春天要适当高些
160多升的用1.3米的散热器应该差不多吧,以前都没问题,忘了说了毛细管用的原来的没换过
钱不好挣啊!!!
1.3米冷凝器应该够了,再加点制冷剂试试,检查一下压缩机排气。
水不撩,不知深浅;人不拼,怎知输赢。
本帖最后由 月半弯 于 2011-8-9 11:16 编辑

今天加氟到0.9A电流,回气管结露,冷冻-18度,冷藏最低4度,感觉冷的慢,请问这样的效果能行吗?压缩机发烫
钱不好挣啊!!!
今天加氟到0.9A电流,回气管结露,冷冻-18度,冷藏最低4度,感觉冷的慢,请问这样的效果能行吗?压缩机发烫
月半弯 发表于 2011-8-9 11:12
没问题,可以交用户使用了。如果不停机就外挂个温控器就行了。
谢谢上面的朋友,我再观察一下停不停机
钱不好挣啊!!!
楼主你还是换个牌子R12抄空加进去看看,现在市面上有好多R12代替品是不合格的!!