回复 8# 的帖子

请明示  洗耳恭听

回复 11# 的帖子

我们这里有个同行检5匹外机漏氟,打压还不到20KG,就听到“膨”的一声,把旁人都吓了一跳!开盖发现四通阀管爆裂!还好没有损坏别的东西,只是损失了一个四通阀。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
好方法,不过12公斤小了点,怎么也要20公斤左右吧

回复 12# 的帖子

厂家打压都在20公斤以上啊

12KG属于安全压力

    按理论讲,空调系统工作压力在20KG左右,要求系统耐压在40KG以上不错!
    但请不要忘了:那是在系统正常的情况下!而我们现在说的是在系统有泄漏的情况下给系统打压,12KG就足  够了!当冷凝器或蒸发器微漏时,(大家都知道,主要是在铜管弯头和接头处产生裂缝),打压太高的话,会扩大故  障范围而造成不必要的损失!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ

回复 12# 的帖子

谢谢  又长经验了  还好没让我碰上

我是进来学习的

我本来想按规矩来,靠积分换阅读权,所以可是还在网点写点维修小见解,可到现在我发现你们的规矩太不近人情了。所以我代表所有新进的朋友表示抗议!!!!!!!!!!!!--------你的把戏我们新来的吃亏,你的朋友就可以直接升级----------有没有天理啊!!!狗屁游戏!我们写你们在一边看笑话啊???然后指指点点啊?/有本事加我QQ :304137198我们辩下!---------谨此代表新进的维修爱好者进言!喜欢我的朋友请在此来点掌声!谢谢!!!!!!!!!!!!!
1

评分次数

  • jinqilinzhilen:请注意发贴质量,谢谢您的支持!

如果20kg就爆开,说明那里本来就有毛病,可能就是漏点!空调高压保护起控点就已超过20kg了,为什么又不会全部炸开呢? 查漏还有一种最原始的方法:就是当其它办法都用过仍找不出时,试试将所有可疑接口都再焊一遍,保证药到病除!

大家互相研究研究

有好的方法只管说出来学习学习

小儿科

这些方法会修的都知道
搞些新鲜的来