<于是用木杠垫起机器,拆掉接地线,还是不行>,这样的做法不可取,如果怀疑是漏电,你可用摇表测量一下绝缘就知道;拆掉地线如果机器能运行的话,那么这样肯定会存在安全隐患,造成人身触电事故。
四楼的哥子利害啊,佩服哟
四楼说的也对。但是楼主说用手可正反拨动电机,电机就没有被卡死的可能。也许是在换线时碰巧把漏电的那一根线架空,解决了漏电问题而楼主不知。漏电开关没有电流不平衡就跳闸之说,我经常用三相四线的漏电开关来接220V用,都没跳闸过。漏电开关有一特性,就是从它流出的电流必须再从它本身经过,如果少于它的设定值,在一定时间内就会跳闸。
首先感谢各位老师的指点,我已遇到2台都是这样的情况,怀疑开关是坏的吧,换了不行,我一直再想,是不是现在的漏电开关灵敏度太高,或大容量电机的漏电流有问题呢,但是它工作起来也没问题,电流都正常,电机温度也不高,

回复 14# 的帖子

不是的,漏电开关你不要怀疑它的灵敏度,厂家生产也不会随便更改标准和参数的,可能我还有一点没有说到,那就是电机的启动电流,一般电机启动的电流是电机额定电流的4到7倍,上几十千瓦的电机,在启动时,它的启动电流和启动的时间也是有一定的关系的,还有不能忽视的传输电缆,它的截面和配线长度也是要考虑的问题!不然,当电机启动时的瞬间电流超过电缆截面的额定电流密度值时,就会导致一定的线电压损失,线电压的损失就会直接影响或增大电机的启动时间和电流.如果线电缆截面不够,启动时导致线电压损失的多少会无形的增大电机的启动电流倍数,那是有比例关系的!,那它启动电流就不是4到7倍了,漏电其实是很容易检查出来的问题,在我国三相四线制电压不变的情况下,对地漏电电阻大于5M以上就基本上算不漏电了,电压和漏电电流和电阻好象是可以算出来的,我觉得应该不是考虑的问题
期待真正原理的解释....
常年代售haier牌  家电电机   第一个中国名牌

原厂进货  保证质量   出厂价供货   

QQ  939621454
我认为还是漏电引起的,如果不漏点,三相电流流过漏电开关电流互感器的电流之和等于零,检测电路检测不到信号电路不会动作。
四楼分析的比较透彻,让人容易理解。
学而时习之,不亦曰乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子 乎?
用摇表测一下电机的绝缘电阻看看是不是电机绝缘有问题。
你上一个漏电开关是三相四线的可以提供相电压,下一个开关是三相的提供线电压到电机,你接上三相电机时四线漏电开关当然要跳闸了,原因是零线没有回路平衡,把漏电开关里的小线圈剪掉不用就马上开工,要不你把电机改为星接。