返回列表 回复 发帖
楼主描述的过程跟处理方法是正确的。

冷凝器不脏的话(这个可以手摸冷凝器末端毛细管前端管路的温度确认),电流上升只有一个原因压缩机线圈存在热态匝间短路。

[ 本帖最后由 WD40 于 2009-7-21 13:47 编辑 ]
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

回复 8# 的帖子

看来你对空调的认识水平也一般,压缩机线圈匝间短路现象多的是!

不要口口声声就说人家不懂不了解,好像这世界只有你懂的一样。

回复 1# 的帖子

看操作过程是正确的,故障在压缩机。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

回复 12# 的帖子

电感类电机或压缩机线圈烧毁,大多都是由于某些原因引起过电流,线圈温升过高导致线圈局部匝间短路后才烧坏的。可以说匝间短路是烧毁电机线圈的最终环节,也就是说烧毁后的电机或压缩机里面,它们的线圈几乎都存在着匝间短路,这是很正常的事情。如果说压缩机或电机的线圈存在匝间短路了,还能正常运转。这问题我不知道是谁懂或谁不懂了?
    在技术面前,我觉得没有百分之百把握的情况下,自己又不是很懂,并不是很了解实情,最好不要给别人吓下结论!那样只会误导他人多走弯路。最后我还想补充一点,顺便也告诉那些不是很了解的人,那就是电机或空调压缩机在什么都正常的情况下,如果工作电流还超过额定值时,这时请检查一下输入端的工作电压,还有检查一下压缩机内是否缺油

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-7-22 11:02 编辑 ]
真、空不好,,制泠剂加的太多,由髙圧快速接口稍微放掉空气。试试。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

原帖由 罗志龙 于 2009-7-21 21:35 发表
最后我还想补充一点,顺便也告诉那些不是很了解的人,那就是电机或空调压缩机在什么都正常的情况下,如果工作电流还超过额定值时,这时请检查一下输入端的工作电压。
说压缩机或电机的线圈存在匝间短路了,还能正常运转。这里只是你说线圈存在匝间短路了还能正常运转,其他人都没说过。

“不是很了解不是很懂”跟“很了解很懂”只是过程和时间上的问题。技术在我眼中只是常识,但常识不能当技术来看待!
虽然用户对机器制冷基本满意,但对于我来说还是一个问题存在,我修空调比较少,经验也少,在以后维修中多留意细节,才能对问题正真的理解
1

评分次数

  • zt1141:虚心求教!赞一个!

心虚则随处能得益
我也碰过这情况的格力25机,回气压力只能加到0.4MPa,再大就电流上升跳机。用户不同意换压机,只好将回气压力加到接近0.4MPa后交付用户使用,制冷效果勉勉强强。就是这样,压机还能支持了两个夏天才彻底挂掉。

后来结果就是用户买新机,这台坏机归我。
抽空不好.系统中有太多的空气.压力虽然已够但空气占了大部分.检査冷凝器散热是否好.若果环境温度太高压力和电流大一些是可以的.
我弄不懂有些搞修理的朋友动不动就说压缩机有问题?其实压缩机是很耐用的.这么多年来我真正遇到有毛病的压缩机好少.多数是电容.接收头.冷剂泄漏.或是鼠咬的故障多.如果压缩机那么容易坏的话我睡觉也会偷着笑!
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

回复 1# 的帖子

根据你的描述,你的操作过程是正确的,电流过大:
(1)检查一下电源电压是否正常。
(2)室外风机的电容容量有没有减小,风机转速是否正常?换个电容试试。
(3)室外机散热不良,检查室外热交换器是否脏?
(4)管路系统内有空气
(5)压缩机不良

[ 本帖最后由 SSZZLL 于 2009-7-21 23:31 编辑 ]
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

返回列表